A市供电公司CC家属院共620块电表由两个相邻的变压器分别供电,1号变压器下带320块,2号变压器下带300块,2014年1月10日进行载波表改造,并分别进行了档案建立,参数下发,抄表正常,2014年1月20日1号变集中器因黑屏被拆掉维修,但是2014年1月23日通过2号变集中器上查到了1号变下载波表的数据(没有人为对2号变集中器下发1号变的电表信息),请问这是什么原因?

答案

参考答案:

根据《2013电力用户用电采集采集系统技术规范》电能表在集中器之间的选择和切换的规定:使用低压电力线载波通讯时,如果存在载波信号的窜扰,采集器和电能表宜优先注册到同台区的集中器下;除此之外,采集器和电能表电能表宜注册到通讯情况较好的集中器下,具体情况为:

采集器和电能表与所属的电能表最后一次通讯的24H内,该采集器和电能表不注册到另外一个集中器上;若连续超过24H与原属集中器通讯不成功,如果有集中器可供注册,则注册到新的集中器上。