某高层办公楼供电电源为交流10kV,频率50Hz,10/0.4kV变电所设在本楼内,10kV侧采用低电阻接地系统,400/230V侧接地形式采用TN-S系统且低压装置采用保护总等电位连接系统,请回答下列问题,并列出解答过程。 楼内某办公室配电箱配电给除湿机,除湿机为三相负载,功率为15kW,保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流为756A,为降低除湿机发生接地故障是与邻近暖气片之间的接触电压,在该办公室设置局部等电位联结,计算该配电箱除湿机供电线路中PE线的电阻值最大不应超过下列哪项数值?()
A.66mΩ
B.86mΩ
C.146mΩ
D.291mΩ