某500kV输变电工程项目包括A~B高压送电架空线路和C500kV变电站。A~B送电线路地跨甲、乙、丙三个区,拟建的C500kV变电站位于甲区地域内。本工程送电线路路径由乙区500kV变电站出线至规划建设的C500kV变电站和由丙区500kV变电站出线至规划建设的C500kV变电站两条线路组成。线路全长96km并从E村部分居民楼上方通过,拟建变电站在E村正北600m,E村西南700m有一个乡村医院,除此之外,项目沿线外及变电站外无其他敏感点。项目占地现状为部分林地和一般农田用地,临时占地120hm2、永久占地17.6hm2。线路采用单回路;塔型采用全线单回紧凑型,DCZ、DCJ系列塔型(DCZ指单回路直线塔;DCJ指单回路转角塔或单回路终端塔)。变电站内安装1200MVA主变压器3组,进出线分别为500kV进线两回;220kV出线一期10回。
[问题]
如果该类比监测项目输变电走廊外敏感点工频电场强度、工频磁场强度和无线电干扰场强点监测最大值分别为3.447kV/m、5.296×10-3mT和53.7dB,按照拟建项目输送电流为监测项目的2倍来考虑的话,用监测值来类比拟建项目是否超标