下面的术语或缩写中,与表面活性剂无关的是:
A.CMC
B.HLB
C.Krafft point
D.HPMC
E.起昙
参考答案:D
某高层建筑有避难层,消防控制室与安防监控中心合用,设在首层。首层大厅高度为9m,宽30m,进深15m;在二层分别设置计算机网络中心和程控电话交换机房;3~29层为标准层,为火开间办公室,标准层面积为2000m2/层,其中核心筒及公共走廊面积占25%;该建筑在第30层有一多功能厅,长25m,宽19m,吊顶高度为6m,为平吊顶,第30层除多功能厅外,还有净办公面积1125m2。清回答下列问题:
在本建筑中需设置广播系统,该系统与火灾应急广播合用,已知地上每层扬声器为一个支路,10个扬声器,每个3W;地下每层为一个支路,有16个扬声器,每个扬声器5W。假定广播线路衰耗2dB。根据规范的要求说明广播系统功放设备的最小蓉量应选择下列哪项(老化系数取1.35)( )
A.1140W
B.1939W
C.2432W
D.3648W
根据我国相关国标,有屏蔽层结构的软电缆,允许弯曲半径应不小于电缆外径的()倍。
A.4
B.6
C.10
D.12