某综合楼防雷接地系统如图5—4所示。。表5-6中数据为计算该防雷接地工程的相关费用。

说明:

(1)图示标高以室外地坪为±0.000计算,不考虑墙厚,也不考虑引下线与避雷网、引下线与断接卡子的连接耗量;

(2)避雷网均采用-25mm×4mm镀锌扁钢,

/③~④部分标高为24m,其余部分标高均为21m;

(3)引下线利用建筑物柱内主筋引下,每一处引下线均需焊接2根主筋,每一引下线离地坪1.8m处设一断接卡子;

(4)户外接地母线均采用-40mm×4mm镀锌扁钢,埋深0.7m;

(5)接地极采用L 50mm×50mm×5mm镀锌角钢制作,L=2.5m;

(6)接地电阻要求小于10Ω;

(7)图中标高单位以“m”计,其余均为“mm”

表5-6

防雷接地工程相关费用表

序号项目名称计量单位安装费/元主材
人工费材料费机械使用费单价/元耗用量
1角钢接地极14.511.8914.3242.401.03
2户外接地母线敷设

-40mm×4mm

m7.140.090.216.301.05
3引下线利用建筑物柱内主筋引下m1.920.293.34
4避雷网敷设-25mm×4mmm2.150.890.693.901.05
5断接卡子制作安装8.422.200.01
6接地电阻测试系统18.721.4914.52

管理费和利润分别按人工费的55%和45%计算。 分部分项工程量清单的统一编码,见表5-7。 表5-7

分部分项工程量清单统一编码

表C.2.9防雷及接地装置表C.2.11电气调整试验
项目编码项目名称项目编码项目名称
030209001接地装置030211006母线
030209002避雷装置030211007避雷器、电容器
030209003半导体少长针消雷装置030211008接地装置

问题:

根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)的规定,计算相关工程量和编制分部分项工程量清单计价表。将户外接地母线敷设(以断接卡子1.8m处作为接地母线与引下线分界点)、引下线利用建筑物柱内主筋引下和避雷网敷设的工程量计算式填入表5-8的相应位置,并填写表5-8分部分项工程量清单计价表中的第1~5项。
(1)户外接地母线敷设工程量计算式。
(2)引下线利用建筑物柱内主筋引下工程量计算式。
(3)避雷网敷设工程量计算式。
表5-8

分部分项工程量清单计价表


工程项目:综合楼防雷接地工程
序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数最 金额/元
综合单价 合价
合计