有一多层钢筋混凝土框架结构的角柱,采用施工图平法表示,如图所示,该结构为一般民用建筑,无库房区,且作用在结构上的活荷载仅为按等效均布荷载计算的楼面活荷载,抗震等级为二级,环境类别为一类,该角柱轴压比μN≤0.3,剪跨比大于2.0,混凝土强度等级为C35,钢筋。
以下哪种意见正确?()
A.有2处违反规范
B.完全满足
C.有1处违反规范
D.有3处违反规范
参考答案:A
解析:
解答如下:
多层框架结构的角柱,查《混凝土结构设计规范》表11.4.12-1及注2的规定,抗震等级二级,角柱;ρmin=0.95%,ρmax=5%。
由已知条件,,As=615+1527=2142mm2。
(1)纵筋配筋率:
,违规。
(2)一侧配筋:
,As=763mm2
,不违规。
(3)查规范表11.4.17,μN≤0.3,抗震等级二级,取λv=0.08
ρv≥λvfc/fyv=0.08×16.7/270=0.495%
查规范表8.2.1,箍筋保护层厚度为20mm,则l1=600-2×20-2×8/2=552mm,l2=400-2×20-2×8/2=352mm
实配ρv:
=0.834%>0.495%,且>0.6%,不违规。
(4)查规范表11.4.12-2,抗震等级二级:
箍筋最大间距:s=min(8d,100)=min(8×14,100)=100mm,不违规。
由规范11.4.15条规定,箍筋肢距b为:
b=max(250,20d)=min(250,20×8)=250mm
实际肢距为:540/3=180mm<250mm,不违规。
(5)角柱、抗震二级,根据规范11.4.14条,应沿柱全高加密,违规。