问题 单项选择题

某5层砖混结构办公楼,大房间为会议室,开间3.6m,进深5.8m,采用纵横墙混合承重,装配式钢筋混凝土屋盖及楼盖,局部建筑平面及剖面如图所示。

大梁截面尺寸b×h=200mm×550mm,梁端伸入墙内240mm。楼盖板与梁搭接节点见2-2剖面。一层纵墙厚度为370mm,二~五层纵墙厚度240mm,横墙厚度均为240mm,墙体均为双面粉刷。砖强度等级为MU10;水泥砂浆强度等级:一、二层墙体采用M5,三、四、五层采用M2.5。

假定把本题的承重外纵墙计算简图定为图所示,其平面布置、各层墙厚、门窗洞口尺寸、砖及砂浆强度等级均不变,试根据你的工程经验判断并验算最不利层的高厚比。根据《砌体规范》验算高厚比时,其计算式的左、右端项的关系同下列()组不等式接近。

A.15<17.6

B.13.1<19.2

C.9<17.6

D.13.1<17.6

答案

参考答案:A

解析:

根据《砌体规范》第6.1.1条,公式(6.1.1)进行验算。二至五层墙厚h=240,但二层砂浆强度等级为M5,三至五层为M2.5,即三至五层的[β]值小,相比之下三至五层比二层不利。

各层的μ1、μ2值相同。因为外纵墙为承重墙,所以μ=1,外纵墙各层洞口高度均大于相应层墙高的,各层的μ2值相同,即μ2=1-0.4×=1-0.4×=0.8。

实际上就是要判断一层不利还是三至五层不利。一层层高高些,但墙厚;而三层层高比一层低,但墙薄。层高比=4850/3600=1.35,墙厚比,就是说层商增长倍数小于墙厚增长倍数,因此可以判断三至五层相对不利。

验算三层高厚比

根据《砌体规范》表5.1.3

s=10.8m>2H=2×3.600=7.2(m)

H03=H3=3600mm

选择题