问题 单项选择题

某综合楼,主楼结构高度87m,为框架—剪力墙结构,裙房结构高度21m,为框架结构,8度设防,Ⅱ类场地。

设裙房某根梁用C30混凝土,HRB335级抗拉纵筋,右端支座负弯矩设计值MR=413.47kN/m2,梁底配置322RB335级钢筋直通,b×h=300mm×550mm,则支座负筋As=()mm2

A.2587

B.2282

C.1572

D.1553

答案

参考答案:B

解析:

(1)根据规范第11.1.4条,裙房为框架结构<30m,8°设防,抗震等级二级。

(2)目前在采用计算机软件进行结构整体内力分析及配筋计算中,一般按单筋梁计算,仅当抗震设计x值不满足规范第11.3.1条规定时,程序则自动按双筋梁重新计算。实际工程中,框架梁,特别是抗震设计时的框架梁,由于上下侧均有受力纵筋直通,故宜按双筋梁进行计算,由于梁底配322,故应按双筋梁考虑。由第11.1.6条,γRE=0.75,α1=1.0,fc=14.3,xb=0.35h0,取两排筋。

MR=413.47kN/m2-→413.47kN·m

-Mmax=-413.47

选择题
单项选择题 案例分析题