问题
单项选择题
某钢筋混凝土高层建筑为底层大空间的部分框支剪力墙结构,首层层高6.0m,嵌固端在-1.00m处,框支柱(中柱)抗震等级一级,框支柱截面尺寸6c×hc=800mm×1350mm,框支梁截面尺寸bb×hb=600mm×1600mm,采用C50混凝土(fc=23.1N/mm2,ft=1.89N/mm2),纵向受力钢筋用HRB400级,箍筋用HRB335级钢筋。框支柱考虑二阶效应后各种荷载与地震作用的基本组合下的截面控制内力设计值见表。框支柱采用对称配筋,
。反弯点位于柱高中部。
荷载与地震作用组合后的框支柱截面控制内力设计值 | |||
截面位置 | 内力 | 左震 | 右震 |
柱下端 | M(kN·m) N(kN) V(kN) | -4508.38 13495.52 2216.28 | +3568.8 14968.80 1782.61 |
柱上端 | M(kN·m) N(kN) V(kN) | -3940.66 13333.52 1972.33 | +2670.84 14381.36 1382.29 |
柱底截面配筋计算时,其截面控制内力设计值,应为下列何项数值
A.M=-6762.57kN·m,N=13495.52kN
B.M=-4508.38kN·m,N=13495.52kN
C.M=+5353.20kN·m,N=14968.8kN
D.M=+3568.8kN·m,N=14968.80kN
答案
参考答案:A
解析: 解答如下:
柱下端:
查《高层建筑混凝土结构技术规程》表3.8.2,取γRE=0.80;
mm2,则:
=15675.2kN
由已知条件,柱下端的N左震、N右震均小于Nb,可按大偏压计算;又由于N左震<N右震的内力组合对大偏压最不利,故取左震的内力值进行配筋计算。抗震一级,底层中柱,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.11条第3款:
M下=-1.5×4508.38=-6762.57kN·m
N下=13495.52kN