某钢筋混凝土柱下桩基础,采用6根沉管灌注桩,桩身设计直径d=426mm,桩端进入持力层(黏性土)的深度为2500mm,作用于桩基承台顶面的外力有竖向力F、弯矩M和水平剪力V,承台和承台上的土的平均重度γG=20kN/m3。承台平面尺寸和桩位布置如图(a)所示,桩基础剖面和地基土层分布状况如图(b)所示。
当计算该承台受冲切承载力时,已知承台受力钢筋截面重心至承台底面边缘的距离为60mm,自柱边沿坐标x轴方向到最近桩边的距离a0x=1.07m,自柱边沿坐标y轴方向到最近桩边的距离以a0y=0.52m。该承台的冲垮比λ0x、λ0y,与下列何项数值最为接近
A.λ0x=0.60,λ0y=0.96
B.λ0x=1.0,λ0y=0.55
C.λ0x=1.15,λ0y=0.56
D.λ0x=0.96,λ0y=0.60
参考答案:B
解析: 解答如下:
根据《建筑地基基础设计规范》8.5.19条:
h0=h-as=1000-60=940mm
a0x=1.07m>h0=0.94m,取a0x=h0
故
a0y=0.52m<h0=0.94m,且>0.25h0=0.235m
故