问题 单项选择题

某七层商店一住宅采用框支墙梁结构和现浇混凝土楼(屋)盖,抗震等级二级,2层至7层为住宅。底层框支柱截面400mm×400mm,框支托梁bb×hb=300mm×650mm,均采用C30混凝土,纵向受力钢筋采用HRB335级、箍筋采用HPB300级。承重砌体墙体采用MU10烧结普通砖,底层和墙梁计算高度范围内墙体采用M10混合砂浆,其他采用M5混合砂浆,砌体施工质量控制等级为B级。其一榀横向框支墙梁在重力荷载代表值作用下的计算简图如图(a)所示,该榀框支墙梁

轴在Q1E、F1E作用下的框架内力如图(b)所示;在Q2E作用下的框架内力如图(c)所示。已知框支墙梁底层水平地震剪力标准值Vfk=4Vck=4×26.49=105.96kN,其作用下的弯矩如图(d)所示。
提示:按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)和《砌体结构设计规范》(GB50003—2011)作答。


若托梁在重力荷载代表值作用下,按简支梁分析的梁端截面剪力设计值VGb=0,托梁在A柱支座边的剪力设计值VA(kN),与下列何项数值最为接近
提示:图(d)中弯矩值近似代表柱边弯矩值。

A.314
B.340
C.370
D.390

答案

参考答案:D

解析: 解答如下:
根据《建筑抗震设计规范》6.2.4条,抗震二级,取ηvb=1.2;
根据《砌体结构设计规范》10.4.5条,取βv的增大系数为1.10;
由《砌体结构设计规范》7.3.8条,A边支座,βv=1.10×0.6=0.66
由规范式(7.3.8),并计入梁左右梁弯矩作用:


=385.7kN