问题
单项选择题
某刚性方案砌体结构房屋,采用MU10烧结普通砖,1层采用M5混合砂浆,2~3层采用M2.5混合砂浆,地面下采用M7.5水泥砂浆,结构平面和剖面见图所示。窗间墙的几何特征:A=495700mm2,I=40.633×108mm4,y1=144mm,y2=226mm。梁端设刚性垫块ab×bb×tb=370mm×490mm×180mm。砌体施工质量控制等级B级,结构安全等级二级。
轴线1—1截面梁端支承压力设计值为95.16kN,上部荷载作用于该墙垛截面轴向力设计值为128.88kN,试问,梁端垫块上N0及Nl合力的影响系数φ,与下列何项数值最为接近
A.0.56
B.0.50
C.0.40
D.0.36
答案
参考答案:A
解析: 解答如下:
MU10、M2.5混合砂浆,查《砌体结构设计规范》表3.2.1-1,取f=1.3MPa
1-1截面处于偏心受压,根据《砌体结构设计规范》4.2.5条和5.2.5条:
查规范表5.2.5,取
N0=σ0Ab=0.26×370×490=47.138kN
合力偏心矩:
=93.8mm<0.6y2=135.6mm
e/ab=9308/370=0.2535
由规范附录D.0.1条,当β≤3时,
关键是确定合力偏心距e值,《砌体结构设计规范》4.2.5条作了规定。