问题
单项选择题
某多层民用建筑为现浇钢筋混凝土框架结构,其楼板采用现浇钢筋混凝土,建筑平面形状为矩形,抗扭刚度较大,属规则框架,抗震等级为二级,梁、柱混凝土强度等级均为C30,平行于该建筑长边方向的边榀框架局部剖面,如图所示,楼板未示出。纵向受力钢筋采用HRB400级,箍筋采用HRB335级钢筋。双排时,60mm。单排时,
。
若框架梁底部纵向受力钢筋为322(As=1140mm2),通长配置。由地震作用产生的梁端(柱边外截面)的弯矩标准值
,
。由重力荷载代表值产生的梁端(柱边处截面)的弯矩标准值
,
。框架梁上作用的重力荷载代表值Pk=220kN,qk=10kN/m,由集中荷载产生的剪力设计值(含地震作用产生的剪力)与总剪力设计值之比大于75%,取h0=740mm,试问,框架梁非加密区的箍筋配置,与下列何项数值最为接近?()
A.
B.
C.
D.
答案
参考答案:B
解析:
解答如下:
非加密区计算,应取加密区端点处的剪力值,且无需对剪力进行调整。查《混凝土结构设计规范》表11.3.6-2,加密区长度:l=max(1.5h,500)=max(1.5×800,500)=1200mm
=260.595+287.4=548.0kN
由《混凝土结构设计规范》11.3.4条:
解之得:
非加密区抗剪箍筋计算时,不需对梁端剪力进行调整,按一般梁计算地震作用产生的剪力和重力荷载作用产生的剪力。