问题 单项选择题

某幢10层现浇钢筋混凝土框架结构办公楼,如图所示,无库房,结构总高34.7m,建于8度抗震设防区,丙类建筑,设计地震分组为第一组,Ⅱ类场地。二层箱形地下室,地下室未超出上部主接相关范围,可作为上部结构的嵌固端(图中未示出地下室)。


假定中间框架节点B处左右两端梁截面尺寸均为350mm×600mm,

40mm。节点左、右端实配弯矩设计值之和∑Mbua=920kN·m,柱截面尺寸为550mm×550mm,柱的计算高度Hc取3.4m,梁柱中线无偏心,已求得梁柱节点核心区基本组合的剪力设计值Vj=1900kN。柱四侧各梁截面宽度均大于该侧柱截面宽度的1/2,且正交方向梁高度不小于框架梁高度的3/4。试问,根据节点核心区受剪截面承载力要求,所采用的核心区混凝土轴心受压强度fc的计算值(N/mm2),应与下列何项数值最为接近

A.9.37
B.14.3
C.11.9
D.10.3

答案

参考答案:C

解析: 解答如下:
根据《混凝土结构设计规范》11.6.3条:
ηj=1.5,bj=550mm,hj=550mm,βc=1.0


本题目是求混凝土fc的计算值,而并非构造所需值。