问题
单项选择题
某钢筋混凝土柱下桩基础,采用6根沉管灌注桩,桩身设计直径d=426mm,桩端进入持力层(黏性土)的深度为2500mm,作用于桩基承台顶面的外力有竖向力F、弯矩M和水平剪力V,承台和承台上的土的平均重度γG=20kN/m3。承台平面尺寸和桩位布置如图(a)所示,桩基础剖面和地基土层分布状况如图(b)所示。
根据静载荷试验,已知三根试桩的单桩竖向极限承载力实测值分别为Q1=1020kN,Q2=1120kN,Q3=1210kN。在地震作用效应的标准组合下,当桩基按轴心受压计算时,试问,单桩的竖向承载力特征值(kN),与下列何项数值最为接近
A.558
B.655
C.698
D.735
答案
参考答案:C
解析: 解答如下:
根据《建筑地基基础设计规范》附录Q.0.10条、Q.0.11条:
极差:1210-1020=190kN<1116.67×30%=335kN
故取
根据《建筑抗震设计规范》4.4.2条:
RaE=1.25Ra=1.25×558.33=697.9kN