单项选择题
某钢筋混凝土框架边梁,矩形截面尺寸为500mm×500mm,计算跨度l0为6.3m,框架边梁上作用有两根次梁传来的集中力设计值P=150kN,边梁上的均布荷载设计值(包括自重)q=9kN/m,如图所示。框架边梁的混凝土强度等级为C25,纵筋采用HRB400级,箍筋采用HPB300级钢筋。已知框架边梁支座截面弯矩设计值M=226.64kN·m,剪力设计值V=153.35kN,扭矩设计值T=50kN·m。结构安全等级二级。取as=。
若支座截面处的抗剪箍筋配置量为Asv/s=0.6mm2/mm,取ξ=1.2,框架边梁的箍筋采用双肢箍,箍筋间距s=100mm,Acor=202500mm2。试问,支座截面总的箍筋配置量Asv(mm2),与下列何项数值最为接近?()
A.96
B.102
C.138
D.148
答案
参考答案:D
解析:
根据《混凝土结构设计规范》6.4.12条:
T=50kN·m>0.175ftwt=0.175×1.27×41666667=9.26kN·in
故应进行受扭承载力计算
由规范式(6.4.8-3):
=44mm2
在s=100mm范围内,箍筋总计算配筋面积:∑Asv=Asv+2Ast1=0.6×100+2×44=148mm2
复核最小配箍率:0.099%,故取∑Asv=148mm2,满足。