问题 单项选择题

某钢筋混凝土高层建筑为底层大空间的部分框支剪力墙结构,首层层高6.0m,嵌固端在-1.00m处,框支柱(中柱)抗震等级一级,框支柱截面尺寸6c×hc=800mm×1350mm,框支梁截面尺寸bb×hb=600mm×1600mm,采用C50混凝土(fc=23.1N/mm2,ft=1.89N/mm2),纵向受力钢筋用HRB400级,箍筋用HRB335级钢筋。框支柱考虑二阶效应后各种荷载与地震作用的基本组合下的截面控制内力设计值见表。框支柱采用对称配筋,

。反弯点位于柱高中部。

荷载与地震作用组合后的框支柱截面控制内力设计值
截面位置 内力 左震 右震
柱下端 M(kN·m)
N(kN)
V(kN)
-4508.38
13495.52
2216.28
+3568.8
14968.80
1782.61
柱上端 M(kN·m)
N(kN)
V(kN)
-3940.66
13333.52
1972.33
+2670.84
14381.36
1382.29

框支柱斜截面抗剪计算时,其抗剪箍筋配置Asv/s(mm2/mm),应为下列何项数值
提示:①框支柱抗剪斜截面条件满足要求;
②0.3fcA=7484.4kN;γRE=0.85。

A.4.122
B.4.311
C.5.565
D.5.162

答案

参考答案:B

解析: 解答如下:
柱上端弯矩值,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.11条第3款:
M=1.5×3940.66=5910.99kN·m
由高层规程式(6.2.3-2):


故取V=3285.7kN。
反弯点位于柱高中部,


由高层规程式(6.2.8-2)
N=13495.52kN>0.3fcA=7484.4kN,取N=7484.4kN


=4.311mm2/mm
柱剪力值应取内力调整后的

进行计算,并乘以剪力增大系数ηvc

选择题
问答题

2008年10月,甲乙公司签订了一份建材买卖合同,约定甲公司向乙公司购买优质建材,共计200吨,每吨10000元,共计价款200万元。因甲公司资金周转暂时困难,甲乙在合同中又约定了,甲公司以其一套价值150万元的机器抵押给乙公司以担保其货款的支付。双方办理抵押登记后,乙公司在半个月内发货。乙公司交付的建材的质量应当与其在订立合同之前交给甲公司的样品质量相同,采取送货上门的方式交付,甲公司在收到货物后3个月内支付全部的价款。同11月,甲乙公司办理了抵押权登记。12月5日,甲公司收到乙公司按照约定的期限交付的200吨建材,经甲公司检验发现,乙公司交付的建材中有10吨的质量低于样品的质量。而12月2日,甲公司向丙银行借款60万元,借期为3个月,丙银行要求甲公司提供担保,甲公司于是将其抵押给乙公司的这套机器又质押给了丙银行,并将这套机器交付给了丙银行。2009年4月1日,甲公司仍然未向乙公司支付货款,乙公司打算行使对抵押机器的抵押权,甲公司则要求乙公司承担因交付货物质量不完全符合合同约定所应承担的违约责任。同时,丙银行也向甲公司主张偿还贷款,甲公司无力偿还,丙也欲行使其对甲公司的这套机器的质押权,甲乙丙三方争执不下,发生纠纷。