问题 单项选择题

某幢10层现浇钢筋混凝土框架结构办公楼,如图所示,无库房,结构总高34.7m,建于8度抗震设防区,丙类建筑,设计地震分组为第一组,Ⅱ类场地。二层箱形地下室,地下室未超出上部主接相关范围,可作为上部结构的嵌固端(图中未示出地下室)。


首层框架梁AB,在某一作用组合中,由荷载、地震作用在该梁A端产生的弯矩标准值如下:
永久荷载:MGk=-90kN·m;楼面活荷载:MQk=-50kN·m
风荷载:MWk=±20kN·m;水平地震作用:MEhk=±40kN·m
其中楼面活荷载已考虑折减。试问,当考虑有地震作用的基本组合时,AB梁A端的最大组合弯矩设计值MA(kN·m),与下列何项数值最为接近

A.-147.2
B.-190
C.-166.4
D.-218

答案

参考答案:B

解析: 解答如下:
H=34.7m<60m,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》5.6.4条,风荷载不参与组合,由规程5.6.3条:
MA=-[1.2×(90+0.5×50)+1.3×40]=-190kN·m

单项选择题