某钢筋混凝土框架边梁,矩形截面尺寸为500mm×500mm,计算跨度l0为6.3m,框架边梁上作用有两根次梁传来的集中力设计值P=150kN,边梁上的均布荷载设计值(包括自重)q=9kN/m,如图所示。框架边梁的混凝土强度等级为C25,纵筋采用HRB400级,箍筋采用HPB300级钢筋。已知框架边梁支座截面弯矩设计值M=226.64kN·m,剪力设计值V=153.35kN,扭矩设计值T=50kN·m。结构安全等级二级。取as=。
若框架边梁的箍筋采用双肢箍,箍筋间距s=100mm,试问,边梁支座截面的抗剪箍筋配置量Asv(mm2),与下列何项数值最为接近?()
提示:
①按集中荷载下的独立剪扭构件计算;
②支座截面条件满足规范要求。
A.70
B.85
C.95
D.110
参考答案:A
解析:
根据《混凝土结构设计规范》6.4.2条:
故应进行剪扭计算。
又由规范6.4.12条:故
需考虑剪力影响。
由提示知,应按规范式(6.4.8-5)计算βt:
=1.04>1.0
故取βt=1.0
抗剪箍筋计算,由规范式(6.4.8-4):
Asv≥[V-1.75×(1.5-βt)ftbh0/(λ+1)]·s/(fyvh0)
=[153350-1.75×(1.5-1)×1.27×500×465/(3+1)]×100/(270×465)
=71mm2
复核配箍率,由规范9.2.9条:
,满足。