问题 单项选择题

某幢10层现浇钢筋混凝土框架结构办公楼,如图所示,无库房,结构总高34.7m,建于8度抗震设防区,丙类建筑,设计地震分组为第一组,Ⅱ类场地。二层箱形地下室,地下室未超出上部主接相关范围,可作为上部结构的嵌固端(图中未示出地下室)。


首层框架柱CA在某一作用组合中,由荷载、地震作用在柱底截面产生的内力标准值如下:
永久荷载:MGk=-25kN·m,NGk=3100kN
楼面活荷载:MQk=-15kN·m,NQk=550kN
地震作用:MEhk=±270kN·m,NEhk=±950kN
其中楼面活荷载已考虑折减。试问,当考虑有地震作用的基本组合时,该柱柱底截面最大组合轴力设计值(kN),与下列何项数值最为接近

A.4600
B.5285
C.5370
D.5258

答案

参考答案:B

解析: 解答如下:
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》5.6.3条、5.6.4条:
N=(3100+0.5×550)×1.2+1.3×950=5285kN

问答题 简答题
单项选择题