某幢10层现浇钢筋混凝土框架结构办公楼,如图所示,无库房,结构总高34.7m,建于8度抗震设防区,丙类建筑,设计地震分组为第一组,Ⅱ类场地。二层箱形地下室,地下室未超出上部主接相关范围,可作为上部结构的嵌固端(图中未示出地下室)。


假定该榀框架为边榀框架,柱CA底截面内力如下:
永久荷载:MGk=-25kN·m,NGk=3100kN
楼面活荷载:MQk=-15kN·m,NQk=550kN
地震作用:MEhk=±270kN·m,NEhk=±950kN
试问,当对柱截面进行抗震设计时,柱CA底截面最大基本组合弯矩设计值(kN·m),与下列何项数值最为接近

A.-390
B.-585
C.-644
D.-730

答案

参考答案:D

解析: 解答如下:
M=-[(25+0.5×15)×1.2+1.3×270]=-390kN·m
丙类建筑,8度设防,Ⅱ类场地,查高规表3.9.3,框架抗震等级为一级。底层角柱,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》6.2.2条、6.2.4条。
M=-390×1.7×1.1=-729.3kN·m