问题
单项选择题
某竖向不规则的多层钢筋混凝土框架结构房屋,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,建筑场地为I1类,设计地震分组为第一组,房屋基本自振周期T1=3.80s。假定振型组合后的各层水平地震剪力标准值如图所示,Gi为重力荷载代表值。薄弱层在首层。
抗震验算时,第一层剪力的水平地震剪力标准值VEk1(kN)的最小值,与下列何项数值最接近?()
A.184
B.192
C.210
D.240
答案
参考答案:D
解析:
T1=3.8s,8度(0.2g),查《建筑抗震设计规范》表5.2.5及注1,取λ=0.0304。
首层为薄弱层,由规范式(5.2.5),以及《建筑抗震设计规范》3.4.4条第2款:
薄弱层,则:VEk1≥1.15×209.76=241.224kN
故最终取VEk1最小值为241.224kN。
楼层剪力首先应满足楼层最小地震剪力要求。