问题 单项选择题

某竖向不规则的多层钢筋混凝土框架结构房屋,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,建筑场地为I1类,设计地震分组为第一组,房屋基本自振周期T1=3.80s。假定振型组合后的各层水平地震剪力标准值如图所示,Gi为重力荷载代表值。薄弱层在首层。

抗震验算时,第二层和第六层的水平地震剪力标准值VEk2(kN)、VEk6(kN),与下列何组数值最接近?()

A.158;49

B.154;49

C.180;45

D.190;45

答案

参考答案:D

解析:

1类场地、第一组,根据《建筑抗震设计规范》5.1.4条,取T0=0.25s

5T01=3.80s%<6.0s,故位于反应谱的位移控制段。

由《建筑抗震设计规范》5.2.5条条文说明:

底部的剪力系数,调整前λ和调整后λ分别为:

λ=1.15×0.0304=0.03496

Δλ0=0.03496-0.02667=0.00829

第六层调整后的剪力值:V6=40+0.00829×600=44.974kN

第二层调整后的剪力值:V2=150+0.00829×(600+4×1000)=188.134kN

当楼层中第一楼层剪力不满足楼层最小地震剪力时,根据《建筑抗震设计规范》5.2.5条及其条文说明,应调整该楼层的楼层最小地震剪力,同时,其上部各楼层的地震剪力也应相应调整。