问题 单项选择题

建于7度抗震设防区,设计基本地震加速度为0.1g,某6层砌体结构住宅,屋面、楼面均为现浇钢筋混凝土板(厚度100mm),采用纵、横墙共同承重方案,其平面、剖面如图所示。各横墙上门洞(宽×高)均为900mm×2100mm,内、外墙厚均为240mm,各轴线均与墙中心线重合。各楼层质点重力荷载代表值为:G1=G2=G3=G4=G5=2010kN,G6=1300kN。砌体施工质量控制等级为B级。


若顶层墙体采用MU15烧结普通砖,M7.5混合砂浆砌筑,若顶层②轴横墙分配到的水平地震剪力标准值Vk=50kN,顶层②轴横墙内重力荷载代表值产生的截面压应力σ0=0.35MPa,墙体两端有构造柱。试问,顶层②轴横墙的抗震验算式(V≤fvEA/γRE),其左右端项,与下列何项数值最为接近

A.65kN<342kN
B.65kN<370kN
C.45kN<360kN
D.65kN<380kN

答案

参考答案:B

解析: 解答如下:
根据《砌体结构设计规范》表10.2.1:
fv=0.14N/mm2,σ0/f=0.35/0.14=2.5,取ξN=1.185
fvENfv=1.185×0.14=0.1659N/mm2

A=(10000+240-900-935)×240=2017200mm2
查砌体规范表10.1.5,两端有构造柱的砖墙,γRE=0.9
fvEA/γRE=0.1659×2017200/0.9=371.8kN
V=1.3Vk=1.3×50=65kN<371.8kN,满足
关键是确定γRE值,《砌体结构设计规范》表10.1.5条作了具体规定。