问题 问答题

背景:
某公司(甲方)综合楼工程,地下室1层,地上9层,总建筑面积33 000mm2,箱形基础,框架剪力墙结构。基坑采用土钉墙支护,于5月份完成了土方作业,并制定了雨期施工方案。计划雨期主要施工部位:基础SBS改性沥青卷材防水工程、基础底板钢筋混凝土工程、地下室1层至地上3层结构、地下室土方回填。在垫层完成准备铺设防水卷材时下雨了。施工单位为此采取排水措施如下:让场地内所有雨水流入基坑,在基坑内设一台1寸水泵向场外市政污水管排水。由于水量太大和雨水冲刷,西面临近道路一侧土钉墙支护的土方局部发生塌方。
在装饰装修阶段,首层大堂的室内装饰装修做法见下表。
大堂装饰装修做法表

序号 部位 材料名称 规格 做法
1 顶棚 白色纸面石膏板 加工定做 另见详图
2 地面 优等品奶黄色瓷质砖 800mm×800mm 1:2干硬性水泥砂浆层,水泥浆(掺建成筑胶)结合层
3 内墙面 人造木板 20mm 88J1-1B29外墙37C
该工程位于某居民区,现场场地狭小。施工单位(乙方)为了能在冬季前竣工,采用了夜间施工的赶工方式,为此居民意见很大。施工中为缩短运输时间和运输费用,土方队24小时作业,其出入现场的车辆没有毡盖,在回填时把现场一些废弃物直接用作土方回填。工程竣工后,乙方向甲方提交了竣工报告,甲方为尽早使用,还没有组织验收便提前进住。使用中,公司发现综合楼四层二根梁局部有蜂窝、孔洞,存在质量问题,要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收,发包方提前使用出现质量问题,承包商不再承担责任。
问题:1.依据有关法律法规,该质量问题的责任由谁承担
(2)该大堂装饰装修材料进场时有哪些验收要求通常检验方法有哪些室内人造木板必须测定什么指标
(3)文明施工在对现场周围环境和居民服务方面有何要求
(4)该综合楼设有火灾自动报警装置,消防审核时发现设在第六层一个计划面积360 m2的大型阅览室,其吊顶材料选用的是纸面石膏板,墙面选用的是玻璃棉装饰吸声板。请问该阅览室装饰装修材料燃烧性能是否符合要求如不符合要求,请推荐两种符合要求的装饰材料。
(5)本项目雨期施工方案中的排水安排是否合理本项目比较合理的基坑防汛和雨期防水施工方案是什么

答案

参考答案:(1)根据《建筑法》规定,应由业主承担责任。本工程未经验收而业主提前使用,可视为业主已接收该项工程,但不能免除承包方负责保修的责任。承包商保修应依据建设工程保修的有关规定履行。
(2)大堂装饰装修材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告,进口产品应按规定进行商品检验。
装饰装修材料常用的检验方法有:书面检验、外观检查、取样复验等。
民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板,必须测定游离甲醛的含量或游离甲醛的释放量。
该大堂所用的水泥应复验凝结时间、安定性、强度,瓷砖应复验放射性。外墙瓷砖应控制含水率。
(3)文明施工在对现场周围环境和居民服务方面要求如下:
①工地施工不扰民,应针对施工:工艺设置防尘和防声设施,做到不超标,其中施:上现场噪声规定不超过85 dB;
②按照当地规定,在允许的施工时间之外,若必须施工时,应有主管部门的批准手续,并做好对周围居民的安抚工作;
③现场不得焚烧有毒、有害物质,应该按照有关规定进行处理;
④现场应建立不扰民措施,有专人负责管理和检查,或与周围社区居民定期联系听取意见,对合理意见应处理及时,工作应有文字记载。
(4)阅览室吊顶材料选用的纸面石膏板不符合要求,墙面选用玻璃棉装饰吸声板符合要求。
因为该综合楼为一类高层建筑,其耐火等级应为一级。虽然该综合楼设有火灾自动报警装置,但当阅览室设置在一级耐火等级建筑的四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。纸面石膏板、玻璃棉装饰吸声板均属于 B1级的装修材料。
该阅览室吊顶材料推荐选用石膏板、铝板等A级装修材料。
(5)不合理,因为,场地面积内雨水不能汇入基坑,土钉墙支护的基坑更不能被水冲刷, 4000m2的基坑设置一台1寸水泵排水量明显不足。
基坑雨期安全防汛,最重要的是防止雨水冲入基坑与排水相结合,因此除了增加水泵数量外,应在基坑边上设置围堰,四周设置收水沟和集水井,集水井的水排入市政雨水管网,而不是市政污水管网。
雨期防水卷材施工,关键的就是基层干燥,因此,应增加人员,在天气好基层符合验收条件时,就全部完成基层验收,验收后立即组织人员做好冷底子油,全部抢出第一层。

解析:[考点] 1A422000建筑工程项目质量管理与1A423020建筑工程室内环境污染控制的有关规定
该案例是第二章建筑装饰装修材料质量检查内容、第三章室内环境污染控制规定及第一章施工技术相结合的一道综合案例,主要是让考生熟悉各种综合题,在考试中能灵活运用。

单项选择题
问答题 案例分析题