问题
问答题
已知长沙某建筑楼的外墙的传热系数为0.75W/(m2·℃),外墙的面积为33.5m2,外墙的逐时综合冷负荷计算温度为37℃,夏季空调室内计算温度为22℃,房间体积为65m3,换气次数为6次。施工人员要对房间的外墙温差传热形成的逐时冷负荷以及送风量进行计算,请分别写出计算步骤。
答案
参考答案:(1)外墙屋顶温差传热形成的逐时冷负荷,可用下列冷负荷温度简化公式计算:
CL=KF(t’w1-tn)
式中 CL——外墙或屋顶传热形成的逐时冷负荷(W);
K——外墙或屋顶的传热系数[W/(m2·℃)];
F——外墙或屋顶的面积(m2);
t’w1——外墙或屋顶的逐时综合冷负荷计算温度(℃);
tn——夏季空调室内计算温度(℃)。
由公式及已知条件可算得该房间的外墙温差传热形成的逐时冷负荷CL为
CL=KF(t’w1-tn)=0.75×33.5×(37-22)=377(W)
(2)空调房间的换气次数,是空调工程中用以确定送风量的一个重要指标。表示为
n=L/V
式中 L——房间送风量(m3/h);
V——房间体积(m3);
n——房间的换气次数(次/h)。
则该房间的送风量L为
L=n·V=6×65=390(m3/h)