某42层现浇框架-核心筒高层建筑,如图所示,内筒为钢筋混凝土筒体,外周边为型钢混凝土框架,房屋高度为132m,该建筑物的竖向体形比较规则、匀称。建筑物的抗震设防烈度为7度,丙类建筑,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.1g,场地类别Ⅱ类,结构的计算基本自振周期T1=3.0s,周期折减系数取0.8。

外周边框架底层某中柱,截面b×h=700mm×700mm,混凝土强度等级为C50(fc=23.1N/mm2),内置Q345型钢(fy=295N/mm2),考虑地震作用组合的柱轴向压力设计值N=18000kN,剪跨比λ=2.5,假定柱轴压比为0.60,试问,该杜在箍筋加密区的下列四组配筋(纵向钢筋用HRB500级钢筋和箍筋用HPB300级钢筋,箍筋的混凝土保护层厚度为20mm。),其中哪一组满足且最接近相关规范、规程最低的构造要求().
A.
B.
C.
D.