问题
单项选择题
某高层酒店采用集中空调系统,冷水机组设在地下室,采用离心式循环水泵输送冷水,单台水泵流量为400m3/h,扬程为50mH2O,系统运行后,发现水泵出现过载现象,水泵阀门要关至1/4水泵才可正常进行,且满足供冷要求。经测试,系统实际循环水泵流量为300m3/h。查该水泵样本见下表,若采用改变水泵转速的方式,则满足供冷要求时,水泵转速应接近何项 型号 流量(m3/h) 扬程(mH2O) 转速(r/min) 功率(kW) 200/400 280 54.5 1460 75 400 50 480 39
A.980r/min
B.1100r/min
C.2960r/min
D.760r/min
答案
参考答案:B
解析: n2=G2÷G1×n1,n2=300-400×1460=1095r/min。