问题 问答题

某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,平面呈不规则四方形,主楼29层,裙楼4层,地下2层,总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工,屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。
裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除,在裙楼屋面防水层施工时,因工期紧没有拱设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下,经医院抢救无效死亡。
裙楼屋面防水施工完成后,聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多,工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。
主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓,鼓泡有大有小,直径大的达到90mm,鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现:没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录;屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm,接缝口应用密封材料封严,宽度不小于5mm。
问题1.从安全防护措施角度指出发生这起伤亡事故的直接原因。
2.项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事
3.试分析卷材起鼓原因,并指出正确的处理方法。
4.自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求
5.将剩余的二甲苯倒在工地上的危害是什么指出正确的处理方法。

答案

参考答案:1.事故直接原因是临边防护未做好。
2.事故发生后,项目经理应及时上报保护现场,做好抢救工作,积极配合调查,认真落实纠正和预防措施,并认真吸取教训。
3.原因是在卷材防水层中粘结不实的部位窝有水分和气体,当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓泡。
治理方法如下:
(1)直径100mm以下的中小鼓泡可用抽气灌胶法处理,并压上几块砖,几天后再将砖移去即成。
(2)直径100~300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层,再用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干;然后,按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新粘一块方形卷材(其边长比开刀范围大100mm),压入卷材下;最后,粘贴覆盖好卷材,四边搭接好,并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。
(3)直径更大的鼓泡用割补法处理。先用刀把鼓泡卷材割除,按上一做法进行基层清理,再用喷灯烘烤旧卷材槎口,并分层剥开,除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材,上铺一层新卷材(四周与旧卷材搭接不小于100mm);然后,贴上旧卷材,再依次粘贴旧卷材,上面覆盖第二层新卷材;最后,粘贴卷材,周边压实刮平,重做保护层。
4.屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为60mm,接缝口应用密封材料封严,宽度不小于10mm。
5.二甲苯具有毒性,对神经系统有麻醉作用,对皮肤有刺激作用,易挥发,燃点低,对环境会造成污染。所以应把它退回仓库保管员。

填空题
论述题

PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。PM2.5富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。

材料一:2012年2月29日国务院常务会议审定通过并发布实施新修订的《环境空气质量标准》同意把PM2.5监测指标纳入新的标准内。根据国务院常务会议的要求,在京津冀、长三角、珠三角等重点区域,实施大气污染联防联控,这是中国政府最高层第一次明确确认了空气污染治理需要采取区域性控制。

(1)根据材料一国家把PM2.5纳入《环境空气质量标准》,分别体现了我国的哪个基本国策和基本战略?(2分)

材料二: 杭州市疾控中心理化实验室从2004年开始至2007年1月9日,历时三年多,做过名为《杭州市大气细颗粒物中有毒物质研究》的专题调查。调查发现,工业排放、燃油机动车尾气、道路及施工扬尘,是杭州PM2.5颗粒物的三大来源。

(2)根据材料二,杭州要有效控制PM2.5的指标,可以采取哪些措施?(3分)

材料三: PM2.5的标准,是由美国在1997年提出的,主要是为了更有效地监测随着工业化日益发达而出现的、在旧标准中被忽略的对人体有害的细小颗粒物。到2010年底为止,除美国和欧盟一些国家将PM2.5纳入国标并进行强制性限制外,世界上大部分国家都还未开展对PM2.5的监测,而率先进行PM2.5监测的一些发达国家环境质量就有了一定程度的改善。

(3)发达国家率先公布PM2.5监测数据,并大力改善环境质量,对我们发展中国家有哪些启示?(3分)