某现浇钢筋混凝土多层框架结构房屋,抗震设计烈度为9度,抗震等级为一级:梁柱混凝土强度等级为C30,纵筋均采用HRB400级热轧钢筋。框架中间楼层某端节点平面及节点配筋如题图所示。

假定框架梁KL1在考虑x方向地震作用组合时的梁端最大负弯矩设计值Mb=650kN·m;梁端上部和下部配筋均为5

25(As=As’=2454 mm2),as=as’40mm;该节点上柱和下柱反弯点之间的距离为4.6m。试问,在x方向进行节点验算时,该节点核心区的剪力设计值Vj(kN),应与下列()项数值最为接近。

A.988

B.1100

C.1220

D.1505

答案

参考答案:C

解析:

(1)按《混2010》公式(11.6.2—3)计算,

根据《混2010》11.3.2条的条文说明计算Mbua

(2)按《混2010》11.6.2条公式11.6.2—4计算,

取Vj=1220