问题 单项选择题

已知钢筋砖过梁净跨/n=1.5m,采用MU10的多孔砖和M5的混合砂浆砌筑,在距洞口0.6m高度处作用板传来的荷载标准值为10kN/m(其中活荷载标准值为4kN/m),墙厚370mm。

假设已知过梁上的均布荷载设计值为15kN,则钢筋砖过梁的配筋计算面积与()项数值最为接近(钢筋采用HPB235钢筋)。

A.23mm2

B.26.5mm2

C.35.8mm2

D.40.4mm2

答案

参考答案:D

解析:

过梁的计算高度为板下的高度600mm

h0=h-a,=600-15=585mm

选用HPB235级钢,fy=210N/mm2

弯矩:

配筋面积: