某市一住宅小区2号楼为22层住宅楼,室内采暖系统管道质量验收,施工单位视以下情况,请给出相应的检查评定结论意见。
(1)散热器支管的坡度经测量为0.001。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(2)方形补偿器的接口在垂直壁的中间,接口已焊接。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(3)散热器支管长度经测量为2m,支管上未安装管卡。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(4)采暖热媒为120℃的水,管道可拆卸件使用的是长丝。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(5)膨胀水箱的膨胀管上未安装阀门。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
参考答案:案例分析如下。
(1)合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中主控项目的规定:“散热器支管的坡度应为0.001,坡向应利于排气和泄水。”因此检查评定结论意见为合格。
(2)合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中主控项目的规定:“方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接口,其接口应设在垂直臂的中间位置,且接口必须焊接。”因此检查评定结论意见为合格。
(3)不合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中一般项目的规定:“为防止支管中部下沉,影响空气或凝结水的顺利排除,散热器支管长度超过1.5m时,应在支管上安装管卡。”该散热器支管长度为2m,但支管上未安装管卡,因此检查评定结论意见为不合格。
(4)不合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中一般项目的规定:“当采暖热媒为110~130℃的高温水时,管道可拆卸件应使用法兰,不得使用长丝和接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。”该管道在采暖热媒为120℃时,使用的可拆卸件是长丝,因此检查评定结论意见为不合格。
(5)合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中一般项目的规定:“膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。”因此检查评定结论意见为合格。