问题 问答题

某市一12层住宅楼,室内给水设备及管道安装质量验收,施工单位视以下情况,请给出相应的检查评定结论意见。
(1)该住宅楼采用钢管给水管道,进行管道系统试验压力时,在试验压力下观测了15min,压力降为0.03MPa。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(2)给水引入管与排水排出管的水平净距经测量为0.8m。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(3)经测量,水平管道纵横方向弯曲的允许偏差项目如表3-3所示。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。

表3-3 水平管道纵横方向弯曲的允许偏差值

项目 允许偏差/mm 实测偏差值/mm
水平管(钢管)道纵横方向弯曲(每米) 1 0.8,0.8,1.2,1.1,1.0,1.1

(4)对敞口水箱做满水试验,静置24h后观察,不慎不漏。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。

(5)经测量室内静置设备的垂直度(每米)的允许偏差项目如表3-4所示。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。

表3-4 室内静置设备的垂直度的允许偏差值

项目 允许偏差/mm 实测偏差值/mm
静置设备 坐标 15 13,13,12,15,14,14,15,15,13,14
垂直度(每米) 5 5,5,4,4,2,3,3,5,6,5

答案

参考答案:案例分析如下。
(1)不合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中主控项目的规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,降到工作压力后进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不宜超过0.03MPa,同时检查各连接处以防渗漏。”该住宅楼钢管给水管道压力降为0.03MPa,超出了规定要求的最大值0.02MPa,因此检查评定结论意见为不合格。
(2)不合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中一般项目的规定:“给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉敷设时,垂直净距不得小于0.15m,给水管应敷设在排水管上面,若给水管必须敷设在排水管下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。”该住宅楼的给水引入管与排水排出管的水平净距经测量为0.8m,未达到规定要求的最小值1m,因此检查评定结论意见为不合格。
(3)合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中一般项目的规定:“给水管道和阀门安装的允许偏差和检验方法应符合表3-10的规定。”因此检查评定结论意见为合格。