某市一住宅楼进行室内热水供应管道及配件安装质量验收,施工单位视以下情况,请给出相应的检查评定结论意见。
(1)该楼内采用的是塑料管道,在试验压力下稳压1h,压力降为0.04MPa,然后在工作压力1.5倍状态下稳压2h,压力降也为0.04MPa。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(2)楼内有两处管道直线段过长,但未设置补偿器。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(3)温度控制器和阀门采用的明装。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(4)该楼内管道为卷材,经测量,管道平整度的允许偏差项目如表3-2。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。

表3-2 管道平整度的允许偏差值

项目 允许偏差/mm 实测偏差值/mm
平整度 5 4,5,5,4,3

答案

参考答案:案例分析如下。
(1)不合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中主控项目的规定:“钢管或复合管道系统试验压力下10min内,压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应保持不变,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.5倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。”该楼内采用的是塑料管道,在试验压力下稳压1h,压力降为0.04MPa,符合规定,但后来继续在工作压力1.5倍状态下稳压2h,压力降为0.04MPa,超过了规定要求的最大值0.03MPa,因此检查评定结论意见为不合格。
(2)不合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中主控项目的规定:“热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器形式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。”因此检查评定结论意见为不合格。
(3)合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中一般项目的规定:“温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。”因此检查评定结论意见为合格。
(4)合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中一般项目的规定:“热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合表3-7的规定。”因此检查评定结论意见为合格。

表3-7 管道及设备保温的允许偏差和检验方法