海南市一住宅小区,室外给水管道质量验收,施工单位视以下情况,请给出相应的检查评定结论意见。
(1)管顶的覆土埋深为60mm,穿越道路部位的埋深为500mm。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(2)井室内管道管径为300mm,测得井壁距法兰的距离为150mm。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(3)管材为钢管,试验压力下10min内压力降0.03MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(4)钢管的第一层防腐层为冷底子油。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(5)管道的公称直径为300mm,橡胶圈接口的偏转角为5°。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
参考答案:案例分析如下。 表3-8 管道防腐层种类
(1)不合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中主控项目的规定:“给水管道在埋地铺设时.应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地铺设时,管顶的覆土埋深不得小于50mm,穿越道路部位的埋深不得小于70mm。”该管道顶的覆土埋深为60mm,符合规定。但穿越道路部位的埋深为500mm,未达到规定的要求,因此检查评定结论意见为不合格。
(2)不合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中主控项目的规定:“给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离为管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。”该井室内管道管径为300mm,但井壁距法兰的距离为150mm,耒达到规定的要求,因此检查评定结论意见为不合格。
(3)合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中主控项目的规定:“管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内,压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPa。然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。”该管材为钢管,试验压力下10min内,压力降0.03MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏,符合规定,因此检查评定结论意见为合格。
(4)合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中主控项目的规定:“镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表3-8的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。”因此检查评定结论意见为合格。
防腐层层次