某市一20层住宅楼,统一进行卫生器具安装质量验收,施工单位视以下情况,请给出相应的检查评定结论意见。
(1)经试水观察,地漏的水封高度为30mm。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(2)经测量,室内淋浴器喷头下沿的允许偏差项目如表3-1所示。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
表3-1 室内淋浴器喷头下沿的允许偏差值
|
(4)经测量,污水盆的排水管管径为40mm。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
答案
参考答案:案例分析如下。 表3-5 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差和检验方法
(1)不合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中主控项目的规定:“排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。”该楼内地漏水封高度为30mm,未达到规定要求,因此检查评定结论意见为不合格。
(2)合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中一般项目的规定:“卫生器具给水配件安装标高的允许偏差和检验方法符合表3-5的规定。”因此检查评定结论意见为合格。