问题 单项选择题

抗震等级为二级的配筋砌块砌体抗震墙房屋,首层某矩形截面抗震墙墙体厚度为190mm,墙体长度为5100mm,抗震墙截面的有效高度h0=4800mm,为单排孔混凝土砌块对孔砌筑,砌体施工质量控制等级为B级。若此段砌体抗震墙计算截面的剪力设计值V=210kN,轴力设计值N=1250kN,弯矩设计值M=1050kN·m,灌孔砌体的抗压强度设计值fg=7.5N/mm2。试问,底部加强部位抗震墙的水平分布钢筋配置,下列哪种说法合理?()

提示:按《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)作答。

A.按计算配筋

B.按构造,最小配筋率取0.10%

C.按构造,最小配筋率取0.11%

D.按构造,最小配筋率取0.13%

答案

参考答案:D

解析:

解答如下:

根据《砌体结构设计规范》10.5.4条规定:

,取λ=1.5;对于矩形截面AW=A,

根据砌体规范10.1.5条,γRE=0.85,

根据砌体规范10.5.4条,0.2fgbh=0.2×7.5×190×5100=1453.5kN>N=1250kN

故取N=1250kN

故不需要按计算配置水平钢筋,只需按照构造要求配筋。

根据砌体规范10.5.9条,抗震等级为二级的配筋砌块砌体抗震墙,底部加强部位水平分布钢筋的最小配筋率为0.13%。

故应选D项。

抗震设计时,λ=M/(Vh0),式中M、V应取未经内力调整的计算值进行计算。

填空题