问题 不定项选择

某企业在采用需要系数法计算负荷时。有下列用电设备组:水泵电动机5台,每台额定容量为100kW,其中4台:工作,1台备用,需要系数为KX=0.8,cosψ=0.8;生产用通风机,额定容量共计120kW,需要系数为KX=0.75,cosψ=0.8;大批生产金属冷加工机床,额定容量共计1400kW,需要系数为KX=0.2,cosψ=0.5起重机负荷共计760kW,负载持续率为ε=25%,需要系数为KX=0.15,cosψ=0.5照明负荷为高强气体放电灯及荧光灯(不带无功功率补偿装置),包括镇流器功率损耗在内的容量为84kW,需要系数为KX=0.95。

计算后的自然功率因数为()。

A.0.58

B.0.71

C.0.68

D.0.62

答案

参考答案:D