某车间生产用电设备如下,采用需要系数法计算负荷:冷加工机床 电动机总容量为680kW,需要系数KX=0.35,cosψ=0.5;风机和水泵 电动机总容量为740kW,需要系数KX=0.8,cosψ=0.8。
在安装无功功率补偿电容器500kvar后的功率因数为()。
A.0.94
B.0.92
C.0.9
D.0.88
答案
参考答案:B
某车间生产用电设备如下,采用需要系数法计算负荷:冷加工机床 电动机总容量为680kW,需要系数KX=0.35,cosψ=0.5;风机和水泵 电动机总容量为740kW,需要系数KX=0.8,cosψ=0.8。
在安装无功功率补偿电容器500kvar后的功率因数为()。
A.0.94
B.0.92
C.0.9
D.0.88
参考答案:B