问题
单项选择题
某餐厅(高6m)空调夏季室内设计参数为:t=25℃,φ=50%。计算室内冷负荷为∑Q=24250W,总余湿量∑W=5g/s。该房间采用冷却降温除湿、机器露点最大送风温差送风的方式(注:无再热热源,不计风机和送风管温升)。空调机组的表冷器进水温度为7.5℃。当地为标准大气压。问:空调时段,房间的实际相对湿度接近以下哪一项(取“机器露点”的相对湿度为95%)绘制焓湿图,图上应绘制过程线。()
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
答案
参考答案:C
解析:
《暖规》第6.6.7条:室内点为N,机器露点温度tL=7.5+3.5=11℃,相对湿度φL=95%。
热湿比ε=24250/5=4850kJ/kg(如图)。过机器露点L作热湿比ε=4850的过程线,与t=25℃线交点的相对湿度为φN=70%。