某电厂新建2X300MW国产亚临界燃煤机组,机组以发电机一变压器组单元接线接入220kV系统双母线,220kV配电装置采用双母线母联兼旁路母线接线方式,启动/备用电源由老厂110kV母线引接,主变压器中性点和启动/备用变中性点经隔离开关接地,根据系统需要可直接接地或不接地运行,发电机中性点经二次侧接有电阻的单相变压器接地,高厂变压器及启备变压器低压侧中性点经电阻接地,电阻为9.1Ω,400A。发电机次暂态电抗为16.01%。高压启动/备用变压器的中性点采用固定接地方式,主变压器中性点经隔离开关接地方式,高压厂用变压器及启/备变半穿越阻抗为21%,高压厂用变压器及高压启动/备用变压器均采用分裂绕组型变压器,高压厂用电设两段公用段及脱硫段,分别由机组高压厂用工作段供电。
本工程动力用直流负荷统计如下:经常负荷电流4.5A,事故放电初期(1min)电流768A,持续事故放电(30min)电流433.2A,持续事故放电(60min)电流215A,事故放电末期或随机放电电流为147A,另外假定本工程蓄电池事故放电终止电压为1.90V,此时蓄电池组1min放电时的容量换算系数为1.18,29min为0.764,30min为0.755,59min为0.548,60min为0.520,随机负荷的容量换算系数为1.27,则本工程动力用蓄电池组容量应选择( )为宜。
A.800Ah; B.1200Ah; C.1500Ah; D.2000Ah。