夏热冬暖地区的某旅馆为集中空调两管制水系统。空调冷负荷为60000kW,空调热负荷为1000kW。全年当量满负荷运行时间,制冷为1000h,供热为300h。四种可供选择的制冷、制热设备方案。其数据如下表所示:
设备类型 性能系数 | 风冷式冷、 热水热泵 | 离心式冷 水机组 | 溴化锂吸收式冷 (热)水机组 | 燃气直燃机组 |
当量满负荷制 冷性能系数 | 4.5 | 6.0 | 1.6 | |
当量满负荷制 热性能系数 | 4.0 | 1.0 | 当量满负荷 平均系数为0.7 | |
A.配置制冷量为2000kW的离心机3台与1000kW的热水锅炉1台
B.配置制冷量为2500kW的离心机2台与夏季制冷量和冬季供热量均为1000kW的风冷式冷、热水机组1台
C.配置制冷量为2000kW的风冷式冷(热)水机组3台
D.配置制冷量为2000kW的直燃式冷(热)水机组3台
参考答案:A
解析: 解答时均采用一次能源换算比较,当采用A选项方案时:
3×2000/6×1000/0.35+1000×300=3157143kWh=3.15×106kWh
当采用B选项方案时:
(2×2500/6+1000/4.5)×1000/0.35+1000×300/4/0.35=3230158kWh=3.23×106kWh
当采用C选项方案时:
3×2000/4.5×1000/0.35+2000/4×300/0.35=4238095kWh=4.23×106kWh
当采用D选项方案时:
3×2000/1.1×1000+2000×0.7×300=4254545kWh=4.25×106kWh
比较A、B、C、D选项,A最小,应选答案为A。