问题 单项选择题

一空调建筑空调水系统的供冷量为1000kW,冷水供回水温差为5℃,水的比热为4.18kJ/(kg·K),设计工程的水泵扬程为27m,对应的效率为70%。在设计工况下,水泵的轴功率为下列何值

A.10~13kW
B.13.1~15kW
C.15.1~17kW
D.17.1~19kW

答案

参考答案:D

解析: G=Q/cΔt=1000/(4.18×5)=47.85kg/s,N=LH/η=47.85×27×9.8/(0.7×1000)=18.1kW。

单项选择题 案例分析题