问题
单项选择题
某空调房间采用风机盘管加新风空调系统(新风不承担室内显热负荷)。该房间冬季设计湿负荷为零,房间设计参数:干球温度20℃、相对湿度30%。室外新风计算参数为:干球温度0℃、相对湿度为20%。房间设计新风量1000m3/h,新风系统采用空气显热回热换热器,显热回收效率为60%,新风机组的处理流程如图所示。问:新风机组的加热盘管的加热量约为下列何项(按照标准大气压力计算,空气密度为1.2kg/m3)()。
A.2.7kW
B.5.4kW
C.6.7kW
D.9.4kW
答案
参考答案:A
解析:
根据题意:新风不承担室内显热负荷确定本题的加湿方式为等温加湿;再由《二版教材》公式3.11-8可得:
(1)等温加湿新风加热量为Qx=Gw×Cp×ρ×Δt=1000÷3600×1.01×1.2×(20-0)=6.73kW。
(2)显热回收热量为Qh=Gw×Cp×ρ×Δt'×ηt=1000÷3600×1.01×1.2×(20-0)×60%=4.03kW。
(3)新风机组盘管加热量为Qx-Qh=6.73-4.03=2.7kW。