问题
单项选择题
某办公室有40人,风机盘管加新风系统,设排风新风热回收装置,室内全热负荷为22kW,新风机组1200m3/h,以排风侧为标准的热回收装置全热回收效率为60%,排风量为新风量的80%,新风:tw=36℃,tws=27℃,tn=26℃,φn=50%,经热回收后,空调设备冷负荷为下列哪一项
A.28.3~29kW
B.27.6~28.2kW
C.26.9~27.5kW
D.26.2~26.8kW
答案
参考答案:A
解析: 室外点焓hw=87.69kJ/kg,室内点焓hn=56.87kJ/kg,新风负荷Qx=1.2×1200×(87.69-56.87)/3600=12.32kW,回收全热量Qh=60%×1.2×1200×80%×(87.69-56.87)/3600=5.92kW,则空调设备冷负荷Q=Qn+Qx-Qh=28.34kW。