问题 单项选择题

某剧院空调采用二次回风和座椅送风方式,夏季室内设计温度为25℃,座椅送风口出风温度为20℃,一次回风与新风混合后经表冷器处理到出风温度为13℃(见下图),风机和送风管考虑1℃温升。如一次回风量和新风量均为10000m3/h,要求采用计算方法求空气处理机组的送风机风量,应接近下列哪一项(空气的密度视为不变)()

A.20000m3/h

B.40000m3/h

C.44000m3/h

D.48000m3/h

答案

参考答案:B

解析:

L一混=20000m3/h

L二回×25+L一混×13=(L二回+L一混)×19

LZ=20000+20000=40000m3/h

选择题