问题
单项选择题
某空调系统采用全空气空调方案,冬季房间总热负荷为150kW,室内计算温度为18℃,需要的新风量为3600m3/h,冬季室外空调计算温度为-12℃,冬季大气压力按1013hPa计算,空气的密度为1.2kg/m3,定压比热容为1.01kJ/(kg·K),热水的平均比热容为4.18kJ/(kg·K),空调热源为80/60℃的热水,则该房间空调需要的热水量为何值
A.5000~5800kg/h
B.5900~6700kg/h
C.6800~7600kg/h
D.7700~8500kg/h
答案
参考答案:D
解析: (1)新风负荷Qx=C×Gw×(tn-tw)=1.01×3600×1.2÷3600×(18+12)=36.36kW。
(2)热水量G=(Qx+Qy)/[C×(t1-t2)]=(36.36+150)/[4.18×(80-60)]×3600=8025.1kg/h。