问题 单项选择题

某地一宾馆空调采用风机盘管+新风系统,设计计算参数:室内干球温度为26℃,相对湿度为60%;室外干球温度为36℃、相对湿度为65%(标准大气压)。某健身房夏季室内冷负荷为4.8kW,湿负荷为0.6g/s。新风处理到室内状态的等焓线,因管路温升,新风的温度为23℃;风机盘管的出口干球温度为16℃;新风机组和风机盘管的表冷器机器露点均为90%,设空气密度为1.20kg/m3,风机盘管的风量应为下列哪一项查h-d图计算,并绘制出处理过程。()

A.751~800m3/h

B.801~805m3/h

C.851~1000m3/h

D.1001~1200m3/h

答案

参考答案:C

解析:

查h-d图(如图),室内焓hn=58.4kJ/kg;

根据风盘的送风状态点查送风点h1=41.9kJ/kg;

风盘的送风量

单项选择题 A1/A2型题