某建筑设置的集中空调系统中,采用的离心式冷水机组为国家标准《冷水机组能效限制及能源效率等级》GB 19577—2004规定的3级能效等级的机组,其蒸发器的制冷量为1530kW,冷凝器冷却供回水设计温差为5℃。冷却水水泵的设计参数如下:扬程为40mH2O,水泵效率为70%。问:冷却塔的排热量(不考虑冷却水管路的外排热)应接近下列何项值
A.1530kW
B.1580kW
C.1830kW
D.1880kW
参考答案:D
解析: 1530时,能效等级为3时,COP=5.1。
由于冷却水冻的温升的影响,故:
冷却水泵温升的影响的附加率为:α=0.0023×H/ηs/(th-tg)=0.0023×40/0.7/5=0.0262857;
未考虑水泵常用升时冷却水为:1530+1530/5.1=1830kW;
考虑冷泵水温升后总冷却水量为:1830×(1+0.0262857)=1878kW。