某集中空调系统需供冷量Q=2000kW,供回水温差Δt=6℃,在设计状态点,水泵的扬程为H=28m,效率为η=75%,选择两台同规格水泵,单台水泵轴功率是下列哪一项[CP=4.18kJ/(kg·K)]()。
A.20~21kW
B.11~12kW
C.14~15kW
D.17~18kW
答案
参考答案:C
解析:
某集中空调系统需供冷量Q=2000kW,供回水温差Δt=6℃,在设计状态点,水泵的扬程为H=28m,效率为η=75%,选择两台同规格水泵,单台水泵轴功率是下列哪一项[CP=4.18kJ/(kg·K)]()。
A.20~21kW
B.11~12kW
C.14~15kW
D.17~18kW
参考答案:C
解析: